การคำนวณหม้อแปลงไฟฟ้า (วิธีปฏิบัติ)

ตัวอย่างการคำนวณโดยใช้แกนหม้อแปลง
ผู้แต่ง: José Manuel Escobozaโรงเรียนเทคนิคแห่งกองกำลังแห่งสาธารณรัฐโดมินิกัน
ผู้บริจาค: Michel Sandino FríasJiménez , นักเรียน

แบบฝึกหัดที่แสดงวิธีการที่จะปฏิบัติตามเพื่อให้ขดลวดของหม้อแปลงเมื่อคุณมีแกนกลางและแรงดันไฟฟ้าสำหรับหลักและรองเป็นที่รู้จักกัน

ข้อมูลหม้อแปลง: A = 4 ซม. และ B = 5 ซม. (ดูรูป)

สูตร: พื้นที่ = AXB = 4 ซม. x 5 ซม = 20 ซม.
ค่าคงที่: (K) = 37.54 (ค่า K คือ อะไร ดูได้จากคอมเม้นต์ข้างล่าง)
สูตร: เกลียว x volts = K / พื้นที่ (Spire หมายถึงหนึ่งรอบในรถเข็น)
พื้นที่ = ส่วนหลัก = SN
ตัวอย่าง : 37.54 / 20 = 1.877 รอบต่อโวลต์
nucleo-transformador.png
nucleo-transformador.png (13.7 KiB) เปิดดู 102 ครั้ง


ถ้าเราต้องการสร้างหม้อแปลงจาก 120V ถึง 18V เราจะใช้สูตร:“ จำนวนเทิร์นทั้งหมดสำหรับแต่ละขดลวด = (จำนวนรอบต่อโวลต์) x (โวลต์ที่ต้องการ) "

ดังนั้นสำหรับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจะได้รับ ...

  • 1.877 x 120v = 225.24 หมุนในขดลวดปฐมภูมิ
  • 1.877 x 18v = 33.78 รอบที่ขดลวดทุติยภูมิ

สูตรสำหรับกำลังหม้อแปลงสูงสุด
สูตรสำหรับกำลังสูงสุด: (พื้นที่) ²

เป็นพื้นที่ = 20 ซม. ²แล้วพลังงานสูงสุดคือ: (20²) = 400 วัตต์หรือวัตต์

ตามกฏหมายพลังงาน : I = W / V (กระแส = กำลัง / แรงดัน) เราต้อง:

  • IP ( กระแสหลัก) = 400/120 = 3.33 แอมป์ เลือกหนึ่งสาย: AWG # 18 ( สายเกจ)
  • IS (กระแสรอง) = 400/18 = 22.2 แอมป์ เลือกหนึ่งสาย: AWG 10 (เกจสาย)

ใช้สายไฟตามจำนวนแอมแปร์
calibre-awg-amperaje.png
calibre-awg-amperaje.png (14.56 KiB) เปิดดู 102 ครั้ง


วิธีการตรวจสอบจำนวนฟุตของลวดในขดลวดของหม้อแปลง
  1. คุณเลือกว่าจะไปม้วนแรกบนรีลถ้าเป็นม้วนหลักหรือเส้นรอง
  2. เกลียวจะถูกวัดที่แกนม้วนเป็นเซนติเมตร
  3. เซนติเมตรของเกลียวที่ได้รับก่อนหน้านี้จะถูกหารด้วยเท้าข้างหนึ่งซึ่งเท่ากับ 30.34 ซม. และผลลัพธ์จะเป็นค่าคงที่ซึ่งให้เท้าต่อตา
  4. ค่าคงที่จะถูกคูณด้วยจำนวนรอบของการหมุนที่ไปก่อนและผลลัพธ์จะเพิ่มขึ้น 15% เนื่องจากจะเพิ่มขึ้นและคุณจะได้รับเท้าของขดลวดแรก
  5. ค่าคงที่จะถูกคูณด้วยจำนวนรอบของการหมุนที่ไปเป็นวินาทีและผลลัพธ์จะเพิ่มขึ้น 30% เพราะจะเพิ่มขึ้นและทำให้เท้าของขดลวดที่สองได้รับ

((หนึ่งฟุต = 30.48 ซม.))

สูตร: เกลียวในหน่วยเซนติเมตร / 30.48 = ค่าคงที่

ดังนั้นถ้าเรามีเกลียวในปฐมภูมิให้เรา 15.5 เซนติเมตรเรามี: K = 15.5 / 30.48 = 0.5085

ดำเนินการต่อกับข้อมูลก่อนหน้านี้เราต้อง:

  • ขดลวดปฐมภูมิ: 0.5085 X 33.78 รอบ = 17.1806 + 15% = 19.7577 ฟุต (# 10 AWG)
  • ขดลวดทุติยภูมิ: 0.5085 X 225.24 รอบ = 114.54 + 30% = 148 ฟุต (# 18 AWG)

น้ำหนักของขดลวด (ขดลวด)
((หนึ่งปอนด์ = 16 ออนซ์))

สูตร: ออนซ์ = [ฟุตคอยล์ / ปอนด์ x ฟุต] x ออนซ์ / ปอนด์

ขดลวดปฐมภูมิ: 19.7577 X 16 / 31.8 = 9.94 ออนซ์

บทแนะนำที่แนะนำ:
ทำไมแกนหม้อแปลงถึงต้องทำเป็นแผ่น ๆ
จะคำนวณหม้อแปลงด้วย core data อย่างไร

อื่น ๆ ดูลิงค์ข้างล่าง


https://unicrom.com/calculo-de-transfor ... chEWEFNkLo

ลิงค์ที่เหมือนกัน
viewtopic.php?f=318&t=6606



ภาพประจำตัวสมาชิก
admin
Administrator
Administrator
โพสต์: 13167
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. 21 พ.ค. 2015 12:14 pm
กลุ่ม: ผู้ดูแลระบบ

Re: การพันหม้อแปลง การคำนวณหาจำนวนรอบแต่ล่ะขด

โพสต์โดย admin » จันทร์ 24 ก.พ. 2020 12:11 am

ทวีทรัพย์ เจริญสุข พงศ์ศิริ วิรวนิช
ค่า​ K​ Constante: (K) = 37.54​ คือค่าคงที่ถูกกำหนดขึ้น​โดยอาจได้จากการใช้สูตรอื่นๆ ที่อาศัยค่าพารามิเตอร์ต่างๆของแกนเหล็ก​ แล้วกำหนดขึ้นเพื่อความรวดเร็วในการคำนวณตามสูตรนี้.. ซึ่งที่ผมลองคำนวณและลองพันดูพบว่าแกนหม้อแปลงจะสั่นเพราะจำนวนรอบต่อโวลท์น้อยเกินไป จากสูตรเดิมที่เคยใช้
... ในทางการค้าผูผลิตอาจเลือกใช้รอบต่อโวลท์น้อยเพื่อจะได้พันลวดน้อยลงเป็นการลดต้นทุน นอกจากใช้เบอร์ลวดไม่ได้ขนาดแล้ว​ จึงทำให้หม้อแปลงในตลาดบางจ้าวมีปัญหาในการใช้งานเช่นจ่ายกระแสไม่พอ​ ร้อน​ แกนสั่นครางเป็นต้น
ค่าคงที่ที่ผมใช้เสมอคือ​ 47 -​50​ แต่หากต้องการประหยัดลวดบ้างก็ลอง​ลดอีกได้บ้างครับ​ ต้องลองดูว่าแกนสั่นครางหรือร้อนไหม​ โดยพันขด​ P.​เพียงขดเดียวก่อนแล้วก็ได้.ใส่แกนให้เรียบร้อย​ขันน็อตแน่นพอสมควรไม่ให้แกนสั่น ต่อไฟเข้าแล้วดูอาการถ้าเป็นที่พอใจก็โอเค​ รื้อแกนออกแล้วพันขดต่อไป​ได้​ ตอนนี้ก็จะได้ค่า​ K.ที่เราพอใจไว้ใช้ในการคำนวณต่อไป​ หรืออาจนำไปใช้งานจริงเพื่อพิสูจน์ทราบต่อไปอีกก็ได้ครับ....


ย้อนกลับไปยัง

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 0 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน

cron